יש סה"כ 3 אפשרויות:
1. תקלה בחיבור החשמלי של מד החום.
2. תקלה בתצוגה.
3. תרמוסטט שנתקע על מצב פתוח.
אפשר להבחין בין המצבים האלה ע"י בדיקה פיסית של טמפ' המים (עדיף עם מד חום אינפרא אדום שיודע לקרוא טמפ' מרחוק, לבדוק את טמפ' הרדיאטור), ובמידת הצורך לבדוק התנגדות של חיישן החום במצב קר ובמצב חם ולהצליב עם התוצאות הנכונות (או לפי מסמכים שאפשר למצוא באינטרנט עפ"י דגם החיישן, או עפ"י השוואה עם חיישן תקין).