דבר ראשון תודה, השכלתני, לא הכרתי את הנוסחא הזאת לתלת פאזי ואני באמת חושב אוטומט בDC כי כל הבטריות DC ולא AC.
דבר שני, זה עדיין יהיה נכון לחיבור חד פאזי, ז"א הרגיל (או בדירות לא חדשות).
PF בארץ 0.92 אז זה יעלה טיפה את האמפרא'ג ל28 בערך.
אז:
בתשתית חד פאזי 25 אמפר (ישן נושן) - אי אפשר.
בתשתית חד פאזי 40 אמפר - גם אי אפשר.
בתשתית תלת פאזי 25 אמפר ומעלה - אפשר (נראה לי, בתנאי שהשקע יהיה תלת פאזי והמאמ"ת יהיה כנראה 3X30 או משהו בסגנון והמטען כמובן גם מותאם לזה).
O^2 אחראי על התיקונים


 
			